Показатели ТН воздух-вода.
Облажаться с тн очень легко!!!
без расчетов и спроектированной со под тн можно купить дорогой электрокотел.
Установил ТН воздух-вода, после экспериментов с воздух-воздух.
Дом монолит отапливаемая площадь 150 квадратов.
СО радиаторы.
Думаю за сезон СОР 2,5 можно иметь легко,а если теплые полы то там 3,0 можно делать.
Добавим сюда экономию на ГВС и картина получается очень радужная.
Моделька 11 квт
Ограничил мощность 50%пока хватает.
не загружается скрин статистки
https://ibb.co/Bt5ZS8H -статистика на утро.
Думаю там все понятно.
Результатом очень доволен.
Вчера днем при -5 -4 кушал 1,6 давал 5,1.
https://ibb.co/nRsc5cF статистика день
Сам снижает мощность.Днем хватает 10% мощности.
С февраля начну статисткику вести за месяц,пока играюсь режимами и так далее.
О потраченных деньгах не жалею.То что Митсубиси обещает в своих документа , то он и выдает.
Были сосмнения из-за радиаторов.Боялся сильной посадки по радиаторам при оттайке, но Zubadan мгновеннооттаивает юзает впрыск пара.
Я считаю оно того стоит,нагрузка на сеть минимальна.Мне нужно 8-9 квт в холода по расчетам.
Запас у него для -25 -28 остается большой еще.Хватит его и без ТЭН.
(Добавлено через 5 минут)
Пример как можно эффективно юзать ТН и на радиаторах без ТП.
(Добавлено через 14 минут)
Датчик температуры в котельной, не удлинял еще, в комнатах 25 тепла.
+ с 8 утра работает рекуператор.
(Добавлено через 17 минут)
К ТН подключен отдельный счетчик.Но у Тэмзит отличная статистика, потом приложу полную за месяц.Пока буду добиваться минимального потребления при нужной мне температуре в доме 24-23 градуса.
655 22053
4
Итак
Январь 9271р
Февраль 7700р по показаниям счетчика , платежки пока не было
Общее 5566 Квт на отопление с 1 сентября по 26 февраля.
2366 Сентябрь
1890 Октябрь
4740 Ноябрь
6414 Декабрь
9271 Январь
7700 Февраль
Счета за Весь дом
Здравствуйте, можно ли лично с вами пообщаться?
в личку отписал
Здравствуйте, я вам написал в личные сообщения. Посмотрите пожалуйста.
платежка за декабрь за весь дом
День 1055
Ночь 549
Тарифы 2.71 ночь
4.67 день
Всего с 1 сентября по 25 декабря 2020 года на все потребление ээ домом было затрачено 15411 рублей.
декабрь 6414
ноябрь 4740
октябрь 1890
сентябрь 2366
Если так пойдет , то могу уложится в 30к за отопительный сезон полное потребление всего дома😁
Всех с наступающим.
Тэмзит прикрутил в статистику режим день\ночь.Но он считает по Московскому времени...жаль
За декабрь такие данные(скрин) по отоплению и гвс.
По домовому счетчику с 25 ноября по 25 декабря 990 квт день 650 ночь за весь дом.
Данные за период с 1 сентября по 6 декабря.
Пока нет сильных морозов,надеюсь они будут,а иначе 2й тариф себя не оправдывает.
За ноябрь экономия аж 500 рублей от обычного тарифа,копейки....
Но это если жить в обычном режиме , а разницу хотел получить только от отопления ночью.
такие счета пришли за сентябрь,октябрь.Правда за октябрь тоже должен быть 2300-2400 примерно,так как облэнерго выставило по 20 число, а не 25,как обычно.В ноябре будет на 5 дней потребление больше.
Думаю до января-февраля платежка дойдет до 3000-3500 за месяц.
Если с прошлым годом сравнить потребление в феврале 1300квт на отопление , то с двойным тарифом думаю в 4500-5000к уложится за весь дом в самые холодные месяцы, посмотрим....Экономия еще добавилась за счет того,что стал использовать погодокомпенсацию(датчик переместил в нормальное место,чтоб не завышал температуру улицы).ТН сам регулирует температуру обратки в зависимости от температуры на улице и уже нет перетопов,как в прошлом году и сответственно потребляет меньше,чем в прошлом году.
За 2 месяца осени Тн накрутил 563 квт вместе с ГВС 300 литров БКН.
Переход на 2й тариф дал буст в деньгах.
За сентябрь весь дом обошелся в 2300р октябрь выйдет в эти же бабки +-.
Это полностью отопление гвс и все потребление дома на электричестве.
Ждем январь-февраль.
Пока потребление копеечное для отапливаемой площади 150кв.
Начался новый отопительный сезон.
Тэмзитовцы выпустили несколько новых обновлений прошивок,улучшили управление ЭРВ и добавили еще всякие плюшки.Работа ККб стала намного плавней без всяких ограничений по мощности.
Добавил БКН на 300 литров,теперь ГВС и отопление работают от ТН.Так же на этот сезон подключил 2й тариф.
Хочу посмотреть ,позволит ли это в январе-феврале получить цену за все на уровне 5-6 к.
До морозов статистика особо не примечательна, СOP на уровне 5,5-4,2 За сентябрь накрутил 140 квт,половина из которых ГВС.
Из обслуживания убрал паутину с ККБ😁.
Посмотрим в конце сезона общее потребление,хотелось бы уложится в 30К за отопление и ГВС.
Посмотрим.
Данные за 3 месяца лета.
Периодически ночами подтапливал,когда температура опускалась до 6-10 градусов.
Началось лето)), отопление выкл.
Такие результаты получились с 19 января по 30 июня.
Следующий сезон в статистику добавится еще ГВС.
Пусть полный сезон выйдет по потреблению 6500-7000 кВт.(30800р).
При таком раскладе дизельные котлы и уголь в пролете.
В среднем 6-7 тонн на сезон угля народ тратит на 120квадратов по 5500-6000 за тонну все равно дороже,чем 6500кВт-7000кВт по цене 4,40 за Квт, даже без ночного тарифа.
Так что ТН вполне неплохо позволяют экономить.
Дом 150 квадратов,СО радиаторы.
Так что даже СОР 2,5 за сезон позволяет экономить 27000 рублей без 3,5 месяцев.(октябрь,ноябрь декабрь и начало января)
Следующие данные в новом сезоне....
И средняя температура за сезон явно не -15 градусов,как тут Гали-Прибористы писали))))😁
Осталось дождаться бойлера,чтоб экономить на ГВС.
Также попробую осенью перейти на тариф день\ночь,посмотрю будет ли экономия или нет только от отопления.Если получится выйти на 6000к за все потребленное элкетричество в январе-феврале,то оно того стоит,проверим.
С в связи с похолоданием продолжаю подтапливать.
Был заказан новый БКН под гвс,так как стала заметна разница ощутимая между отоплением и ГВС,сильно много жрет от 3квт ТЭН 200 литров БКН.
Заказан БКН 300 литров с теплообменником 4м2 ,для использования нагрева ГВС от ТН.
1,4м2 теплообменника слишком мало и эффективность никакая.
Не может такой теплообменник отдавать тепло с протоком 20литров минуту в БКН и перегрев по газу+ большое потребление.Экономия минимальна+ большой расход ЭЭ.
Знал бы раньше,брал бы изначально БКН с большим теплообменником.
Перешел рубеж 4000 ктв по потреблению.
В такую погоду расход +-сравним с газом на отопление.
После замены БКН расходы на общее потребление ЭЭдолжны снизится прилично.Греть ГВС с СОР 3,5-4 отличается по потреблению от 3квт тэна.
Следующий сезон уже буду заходить с отопление + ГВС от ТН.Общий расход на ЭЭ должен снизится.
В общем данные за 2020 год.Отопление уже не нужно.За начало июня комплекс ТН накрутил 42 квт(периодически подтапливал ночью).СОР при +7 получается под 5.За начало июня общий СОР 5,2.
За весь период(с 19января) ТН скушал 3973квт(16845рублей) выработал 9973квт.
Отапливаемая площадь 150квадратов.СО радиаторы панельные.
Экономия 6000квт х 4,24 =25440рублей.
Для большей половины сезона (судя по статистике за март,апрель).Потребление из розетки не дойдет и до 1000квт.
Март 873квт,Апрель588квт,Май 288квт.
В теплую погоду очень помогло отопление по расписанию,так как мощности слишком много.Настроил суточное и забыл.
Никаких расходов на обслуживание не было,да и не представляю, что там можно обслуживать,если фреон не уходит, то и лазать туда не нужно.
Интересно было бы посмотреть результат Crost у него УШП,там результат должен быть интересней,чем на радиаторах.🙂.
Жду нового сезона,с учетом октября,ноября и декабря экономия будет больше.Пока полного сезона нет экономию за год можно только на пальцах прикинуть,я думаю 8500-10000КВт за год экономию можно получить.Посмотрим в новом отопительном сезоне.
В общем в мае так и не дошел до 300квт.
Полное потребление за весь период использования с 19 января по 31 мая составило 3930.7 КВт(с учетом двух суток использования ТЭН(для понимания затрат прямого отопления электро котлом) для отапливаемой площади 150Кв.
За всю зиму нашел только один день со средней температурой за сутки -19 градусов.
Статистику за эти сутки прилагаю.Такая температура по мнению "прибористов" у нас тут 3 месяца длится 🤣
В мае по ночам подтапливаю.
Потребление вообще маленькое за месяц будет в районе 300квт.
Для сравнения данные других регионов за разное время ККБ 16квт хаер,16квт Митсубиси и 11квт Митсубиси.Регионы Питер, Ярославль и Москва
Дома от 160 до 200 кв метров
Сезон окончен.
Такие данные получились за 3 месяца и 10 дней.
В таком жутко холодном регионе 😅
Отопление на радиаторах, с ТП можно результаты иметь гораздо лучше.
int скажи, а воздух воздух для склада в 60кв.м на охлаждение летом и подогрев зимой удачный вариант будет? Ты первый год вроде такой пользовал
А почему нет,вполне себе вариант.
Там же единое помещение.
Главное,чтоб хватило мощности у внешнего блока.
Ну мощность взять соразмерно площади и все. Хочется меньше затрат на это все, а в характеристиках все заманчиво
Главное характеристики не с потолка.
И учитывай потерю мощности при 0 и ниже.Везде пишут характеристики при +7 за бортом.
В общем ищи маннуалы на нужное оборудование с указанием остаточной мощности при -5,-10,-15.
Обычно в -15 остаётся 50% мощности,лучше искать документы и смотреть.
В общем отопительный сезон почти окончен.
Результаты такие получаются.На что рассчитывал, то и получил в морозы в районе СОР 2,0.При слабых морозах СОР под 3,0.За полный отопительный сезон СОР 2,8-3 можно получить.
Общий результат подпортили данные на электро котле.Двое суток проверял потребление ээ котлом,данные совпали, с тем, что рисует контроллер.И выработка ниже,чем потребление вышла.Самый важный момент домик для внешнего ККБ,так как во время снегопадов ему плохо,всасывает снег и оттайки частые,вопрос решает внешний домик.
Но сейчас это не актуально рубль в ж-пе и ТН подорожали очень сильно.
До пробития дна рублем,смысл был, сейчас под вопросом.
у меня сегодня вообще в простое пол дня простоял, думал сломался... оттайки сейчас 1-2 раза в за день.
Да сейчас вообще для воздушника сказка.
А так за сезон вполне себе приятный результат получается.
Экономит хорошо.В принципе,как и написано в маннуалах Митсубиси,что там показано ,то он и выдает.
Но сейчас с таким курсом ,все очень печально.
Цены сильно поднялись.
Счётчик не прикрутил к своему?У себя минимальное потребление при устоявшемся режиме видел 0.8 кВт из розетки.Но чаще 0.9.
Меньше не может потреблять.
не, нашел инфу что максимум он способен кушать 2.8 кВт
Так самое интересное сколько потребляет в определенный момент времени.
Свой максимум он кушает в сильные морозы.😁
Подачу сколько держишь а пол ?
28-29 градусов?
не, 32-33, обратка 28-29, но надо убавлять уже жарко, тем более он просто простаивает.
(Добавлено через 1 минуту)
я ему выставил ограничения, чтобы он больше 60% не использовал КБ
Методом экскрементов я ограничил 10% по верху.
До -15,-16 хватает 10% мощности,так работает ровно без скачков и сор выше,потребление ниже.
Раньше при -15 потребление в среднем было 2,4квт,сейчас 1,8 в среднем.600 отбил.И сор поднялся.Частые остановки плохо влияют и на потребление и на выработку.
P.S
Погорячился ,что сезон почти окончен,судя по сегодняшней погоде😁.
Так может и до середины мая продлиться.
ну я начал с середины января в самые морозы с замороженного дома так что только в следующем сезоне смогу посмотреть как оно работает если заходить в сезон с теплым домом.
Счётчик прикруи к Ккб и гидпомодулю,чтоб олл инклюзив было.Насос+гидпомодуль+Ккб.
зачем?
Чтоб знать полное потребление ))).
У меня счётчик на Ккб,гидромодуль идёт.
Насос к гидпомодулю.
Потребление полностью учитывается.
такие данные выходят с 19 января по 18 февраля.
С общим счетчиком получилось 1980квт за все.
8к выходит для 150 квадратов на радиаторах.
при температуре -5 -10 сор в районе 3 получается.
Через неделю будет месяц пока такие результаты,думаю уложусь в 1300квт.
На сайте тэмзит среднее месячное потребление для 11 квт модели указано 1200квт.Выйдет чуть больше,но с учетом морозов результат отличный.
Пусть два формуных спеца расскажут о сор 1,5 🤣
Потом добавлю еще потребление остального дома и общее потребление приложу.
Экономии нет совсем)).
Днем Сор догоняет до 2, о чем я и говорил,но спецы не догоняют этого.
Температура неверная указана,так как датчик долгое время был не правильно размещен.
Сейчас стал использовать расписание для работы,так достигается более оптимальная работа.
Днём при температуре до -10 достаточно 20% мощности,тогда Ккб не потребляет больше 2.2 кВт при разгоне.
Если установлена 50% то во время разгона потребляет 3.3квт.
Днём стои 20% с 18 00 вечера выставляю 50%.
Так потребление самое минимальное получается.
Земля - земля! Мы своих провожаем
Не надо ему про землю, а то он ещё буриться начнет
стоимость грунтового коллектора примерно в 3 раза дороже, чем сам ТН.У нас это и за 50 лет не окупится, все давно просчитано
Стоимость одной скважины дороже, чем твой грунтовый коллектор. Это если речь идёт именно про грунтовый ТН, который работает в условиях Красноярского края и существует двойная тарификация электроэнергии, когда ночью тепло загоняется в грунт, а днём выбирается оттуда.
Ты опять несёшь бред.
Не окупится никогда грунтовый ТН.
В Красноярске одна из самых дешёвых ээ ,там он нафиг не нужен.
Ты лучше мне посчитай экономическую выгоду покупки ТТ котла в круг со всеми плюшкам в 500+к с угольником,дробилкой и т.д.🤣.
Но ты опять и просто сольешься ,как и всегда.
У вас у двоих манера соваться и переводить стрелки на другие темы.
Посчитать сор вы оба не можете,что остаётся делать,правильно искать хоть что то.
Уже и отоплене солнечными коллекторам приплели....
А когда ткнул носом в их цену ,сразу съехали.
Вы оба такие предсказуемые,сказочные эльфы.
Вам только наыоруме сказки рассказывать ,что ты успешно почти в каждой 2 теме и делаешь,называется самоутверждение ,я да я.
Ладно устал я опять от вас.
Слились вы окончательно и без повопоно.
Ты плакат на конторе повесить не забудь,:"кондиционеры опасны,никогда не окупятся,не покупайте их".😂
Ты же верхушек только нахватался.
Данные сахметео с их сайта😂
Атмосферные процессы зимнего периода в Южно-Сахалинске относятся к периоду с ноября по март. Самым холодным месяцем года является январь, когда средняя месячная температура воздуха равна -13,5°С. Период с температурой воздуха ниже -10°С и ниже в Южно-Сахалинске длится около 70 дней. Однако на фоне устойчивых морозов в отдельные годы могут наблюдаться оттепели, при которых температура воздуха днем повышается до +10°С. За счет муссонного климата в холодный период года Южно-Сахалинске осадков выпадает в 2–3 раза меньше, чем в теплый период. Минимум осадков наблюдается в феврале.
Получается для дома в 100кв,хороший вариант
Даже отличный, если использовать ТН ещё и на охлаждение, а не только на тепло как у автора. Но только не зимой
Охлаждение не всем нужно, тем более с нашим летом а снизить затраты на отопление все хотят
Даже не сомневаюсь. В июне холодно бывает.
Упорантам этого не понять ,он знает слово фанкойл 😁.
И с нашим жарким летом так нужен кондиционер))).
Больше нужна вентиляция нормальная,а не кондиционер на охлаждение.
В прошлом году включил 1 раз на охлаждение 😄
Самокритично
Все стрелки переводишь.
Ты расчеты можешь сделать и раскрыть всемирный заговор?
Что ты,что второй профи читаете наискосок и как вам угодно.
У Crost дом уже 800 квадратов в 4 этажа 🤣
Сказочные ребята))).
Ты настолько заминделся уже, что приписываешь мне то, что тебе захотелось, считая себя адекватным.
Уже минимум двое заметили вашу недалекости в этом вопросе,кроме меня.
Жги дальше,герой сахкома🤣
Ты главное верь в то, что себе нафантазировал. Это у тебя получается лучше всего
Я верю в счёт на свет.
🤣
А тогашам я давно перестал верить.
Когда сам собирал систему водоподготовки тоже профи хотели за 150к втюхать.
😁
А самому вышло больше чем в 2 раза дешевле и 3 года работает и радует.
Но торгаши заявляли обратное как и ты.
Иди торгуй кондишками уже,только сразу обговаривай амортизацию ,окупаемость и так далее..
Не правильно считают.
Приведи свой расчет, посмотрим как ты считаешь.
Если я напишу свой расчёт, то ты не поймёшь. И будешь дальше пользоваться непроверенными таблицами из инета.
А если сам подумаешь, напишешь, посчитаешь, то осознаешь, что и как.
Попробуй написать, может ты адекватнее автора топа, может тебя поймут.
Ты на свою адекватность посмотри.
За весь этот понос в теме ты привел один мусорный сайт 😁 и пару фоток обмерзшего Ккб.
Поистине достоверная и проверенная информация.
При этом я привел достаточно и официальных данных и показания других людей пользователей в 25-26.
Но ты все переворачивает ,как удобно тебе и игнорируешь ,то что прямо противоречит твоим словам.
А кроме слов у тебя ничего нет.
То ты кричишь,что у меня сор не так считает ,теперь тебе упорно нужны таблички мои,ты бы уже сам понял что тебе нужно.
Зачем ,если они не так считаются 🤣.
Это так же как и ограничение ПО и так далее.
Тебе нужно знать одно с доме +23, потребление 4.4-4.9 вс самый минус.А вот как это достигается ,пусть для тебя это будет магия.
Я тебя ни разу не оскорбил, хотя ты очень просишь этого.
Ты сделал все для того чтобы другие не повторили твоих ошибок, не надеялись на ТН в зимнее время.
Не перевариваю людей которые так нагло обманывают.
Уж простите.
Твое мнение не совпадает с моим.
Не нужно за всех додумывать.
Сами справятся и посчитают,что с октября по апрель экономия значительная,но ты упёрся в один месяц😁.
Это о твоей непредвзятости.
И ничто не мешает пересидеть на тэн самые холода,в гидромодуле встроенный электрокотел.
Но ты же это упорно не замечаешь,я не пользуюсь ,так как мне хватает с запасом мощности блока.
Поэтому в вилке +5-0 мне его много будет на нужно мне на выходе 4.5 кВт,но ты и этого не понимаешь и все пытаешься найти к чему ещё прицепиться.
Успокойся уже.
Какой СОР был у твоего ТН при температуре наружного воздуха -27 градусов?
В -30 1.5😀.
И в -20 тоже полтора?
Чушь.
на обтекай дальше
для -20 твой мозг сможет прикинуть или опять носом ткнуть
Где -27?
Ты про -20 и сор 1.5 квакал?
А ты жди ,скоро и 28 дам понюхать 😁
Пока обтекай
Я не квакал, а говорил, ибо я не ты, не лягушка.
Если у тебя при любой отрицательной температуре СОР = 1,5, значит в твоих расчетах имеется систематическая ошибка. Найдешь - будет тебе счастье и прозрение.
Ты просто слеп,так же как и с домом у corst в 800 метров 4 этажа.
На скрине видишь 1.88-1.78.
Это 1.5?😁
Глупцам ,безполезно давать данные они живут в своем мире.Полтзуясь информацией с помойных сайтов по продаже солнечных коллекторов.Ты сам не можешь просчитать ,зато ко всем пристаешь с расчетами и цифрами,ты даже не знаешь как считается Сор у темзит и спросить у них ты тоже не хочешь.Живи в своем ограниченном мире с ТТ и ээ котлами.
Зачем тебе -27,если ты при -22 видишь 1.5,а его там нет.
Чего не вижу, того не существует!
Ну я же сказал - сектант,форумноного уровня.
Проквакай свой СОР при -27.
Ты в -25 посмотри...
А в -20 там 2.0 почти
У тебя уникальный ТН и у тебя уникальный мозг. Видит невидимое, слышит неслышимое, собирает энергию холодных звезд...
Скорее ты уникальный,😁.
Ты изучи вопрос более глубоко, а то по твоему у меня дом энергией звёзд обогревается и утепление метр в круг😁.
Надоело твою чушь читать.
Аналогично.
Твой бред наскучил.
Ты сам расчеты сделай и покажи ,а то от всех требуешь ,а сам несёшь ересь
Ты веришь помойным сайтам ,а я верю документам Митсубиси,которые тестируют свое оборудование и получают евровент.
Это лишь подтверждает твой уровень ...
Год назад данные митсубиси ты отвергал категорически. Причем ты даже не знал о расчетных таблицах.
ага может скрины приложить из прошлых,тем ,как ты себе опу рвал и кричал, что графики митсубиси лажа))), ты брехло форумное
Из каких прошлых тем? Она у тебя была одна, где ты оргазмировал от клона Gree. Или у тебя уже память отшибло?
Приведи собственные данные при -27 градусов.
Я тебе для - 25 привел ,а дальше додумай сам,фантазия у тебя большая,а то на твоём сайте уже при -10 сор 1🤣.
И почитай тестирование финов,может поможет тебе
Ты тупой?
Я спрашиваю как работает твой ТН при сегодняшних -27.
Я рассчитываю на твою фантазию она у тебя богатая)).
Забавно наблюдать за такими фруктами🤣
Кстати, если ты вокруг наружного блока построил "домик", ты намного снизил СОР.
Ай ай,меня устраивает и такой😅
Если он будет ещё выше ,ты можешь не выдержать этого 😁
Ты так и не разобрался почему наружный блок устанавливают так, чтобы вокруг него не было застойных зон. Ты собственными руками создал эту самую застойную зону.
Отстань,тебя уже внизу люди ткнули носом,что выгодно и работает,ты уже не знаешь как ещё извернкться.
Ты ж "спец" местного форума,а я потребитель ,мне оно не нужно.
Цифры есть,меня устраивают.
Ты так и не привел данные при -27 градусов. Я знаю почему - нечего показывать.
На форум хаусе есть для - 30.
А теперь расскажи сколько у нас в году -25-30.
Неделя две?
Ай ай,как же страшно.
А в - 15 уже 2.5 сор.
И мне уже надонло ,что то здокпзывать упорантам.
Ты уже в моем говне утонул по уши
Твоя фамилия случаем не Ковтун?
Ты как альфа ,сразу в кусты.
Съезжает с базара.
Я сюда ссылку оставлю на форумхаусе ,пусть поржут с таких как ты,сектантов🤣
Скидывай, а я скину как ты тут задом крутил но так и не рассказал о СОР при -27.
🤣
Так они знают сор в -30
1.5 получается
Я ж на форум выкладывал.
А вот от твоей недалекости они буду в афиге.
Ну что поделать деревня у нас и спецы соответствующие 😁
Ты неправильно считаешь.
При -30 не может быть СОР равен 1,5.
Найди тестирование ТН финов ,носом тыкать не буду.
В лаборатории тестировали.
Их данным больше веры,чем помойным сайтам и твоим словам ты себя уже слил в брехне.
В -30 большинство ,которые оптимизированы для обогрева дают 1.5.
Свои данные покажи, твой "домик" украл у тебя деньги.
Считает контроллер это раз.
В -30 ТН по сор выдает 7.7 до 8.3 при ограничении мощности в 50%.
Потреблеят 4.4 до 4.9.
В -30 моему дому нужно 8квт.
Что не так.
Дома +23.
Теоретик....🤣
По твоему ,если он даёт 4квт ,то дому в -30 нужно 4квт 🤣.
Это ж какое утепление у меня должно быть в метр?
Ты разберись сначала в вопросе теплопотери зданий
Все абсолютно сходится 1.5 в -30 получаю.
В -25 1.7
В -20 под 2.0
Какой
У
Тебя
СОР
При
температуре
Наружного
Воздуха
-27
Градусов?