Госдума РФ приняла "закон о фейках". Ответственность за нарушения.

Недвижимость

Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.
Здравствуйте! Жители частных домов, помогите выбрать котел: электрический или дизельный? На работе человек посоветовал дизельный, в магазине котлов установщик советует электрический...
Сейчас стоит твердотопливный, сил нет уже заниматься печкой, углем и т.д. Разницы большой в цене смотрю нет (расход, не установка). Или же может кто знает человека, специалиста в этой области?
78 6436
Добрый день. Автоматический угольный пробовал кто-то? Это который с бункером.
лучше иметь несколько вариантов в параллели... пользоваться тем, что удобней и выгодней в данный момент... есть желание - топишь... нет, автоматика подхватит на другой вариант. твердотопливный оставлять в любом случае...
Электрический котёл Зота, оплата за электроэнергию осенью и зимой от 14 до 20 тыс. в месяц. Котёл 3 контура по 5 кВт. Учитывая, что предел 15 кВт использовали два контура - 10 кВт, остальное плита, титан и т. д.
(Добавлено через 1 минуту)
Блин, тема 18 года
Какая площадь дома?
Какие три контура? Три ТЭНа (термо электро нагревателя)
Какой термо?
Трубчатый он.
Трубчатый Электро Нагреватель
ТЭН — трубчатый электронагреватель.
ТЭН — термоэлектрический нагреватель.
У нас были разные преподователи.
(Добавлено через 19 секунд)
И то и другое применимо
Электричество менее затратно во всех отношениях.
Ничесе разницы нет. В зиму ТК и Эл.Котел разница в 3-4 раза. В межсезонье может и есть смысл. Надо жирный уголь брать, он блестеть должен. Такой отлично горит и пепла практически нет. А для разгрузки самосвала нужен специальный угольник строить.
В каком магазине были? Тоже думаю поменять твердотопливный котел на электрический.
стоит каракан8 на дровах с естественной системой циркуляции и врезка с эл.котлом, простейшим зота 3 баланс. света дома, на эл. котле, светы нету потихоньку каракан топим.
Какая площадь дома? На ИЖС подают 15 кВт. Стандартно считается, что на каждые 10 квм расходуется 1 кВт. Плюс нужно на горячую воду, бытовую технику, свет и тд. Так и считайте.
Минуч жидкотопливных котлов - дорогое топливо, про вонь и сажу - чушь. Хотя если кривыми руками решил сам изменить заводские настройки - тогда все возможно.
А электрокотел... у нас просто давно не было сильных тайфунов, когда свет надолго отрубали.
Киловатт на 10 квадратов это так по нормам, но это если дом построен из соломы. Было дело домик на 50 квадратов трехкиловатным котлом отапливали. И было норм.
а дизельному котлу свет ,что ,не нужен😳
у меня 70 ватт котел плюс 60 ватт насос. Аккумов хватает надолго.
Можно теперь сравнить сколько стоит генератор на 3 кВт (с запасом, в доме ж бытовая техника еще, телевизор и тырнет) - и на 10 кВт, чтобы электрические полы тянул.
Однозначно электрический. На дизеле дороже гораздо, плюс копоть и сажа, плюс возни много и вонь соляра.
Электричество дешевле и чище, да и возни ноль.
Цена ощутимо, смотрите теплотворную способность дт топлива переводите ккал в ваты,убираете кпд 80%. В итоге выйдет цена за кВт, вот ее и сравните с ценой за электроэнергию. Если котел уже стоит, то посмотрите снизу, снимаете заглушку и ставите тэн.
Электрический дороже угольного, на соляре или керосине дороже будет обходиться чем электричество, вот и думайте.
Бред.
Электричество.дизель.всегда дороже угля.
Если позволяет разрешеная мощность, то электрокотел становится выгоднее в наше время, постоянного роста цен на нефтепродукты,проще говоря дизель выходит дороже чем квт/ч электроэнергии. При учёте одинакового потребления кВт энергии.
(Добавлено через 3 минуты)
Уголь в расчёте не принимал.
Просто хотелось бы услышать от того, у кого стоит электрокотел: минусы ведь тоже есть какие-то. Где-то писали, что мерзнут, мощности не хватает, а если ставить помощнее котел,и брать разрешение на ввод 380 КВт, то много платить за электричество, практически столько же, как за солярку. Почему-то ведь некоторые люди отдают предпочтение дизельным котлам при дороговизне обслуживания. А мне главное, чтобы было тепло и без большой траты времени, и без проблем
предпочтение дизельным котлам
потому что тупые
Все зависит от площади дома и разрешенной мощности. При стандартных 15 КВт отопить дом площадью от 100 кв.м. электричеством не получится. Опять же, большинство электрокотлов большой мощности идут трехфазными. Если Вам позволяет разрешенная мощность, как написали выше, то устанавливайте электрокотел. Установите двухтарифный счетчик и будет Вам счастье.
Если откинуть твердотопливные котлы, то за ними по дешевизне идет магистральный газ, затем электричество и уж потом жидкотопливные
Вы можете мне не верить, возможно у меня невероятная ситуация Два года, пока не подключили газ, отапливались электрокотлом Zota МК 9, однофазный. На полную мощность 9 кВт, включался только при первом запуске системы, остальное время, зимой поочерёдно работали одна или две ступени по 3кВт, от мороза зависит. Когла ночью давило ниже -30 тогда под утро на какое то время включались все три ступени, потом снова переходили на одну-две ступени. Обычно днём одна ступень работала, а к вечеру холодало и тогда периодически подключалась вторая. В зимние месяцы, с декабря по февраль, платил от 12 до 14 т.р. в остальные, естественно меньше, дом 116 м2.
Да норм данные .8-9квт в пике вполне хватает дому от 100 до 180квадратов.От СО много зависит.
С одним и тем же ЭЭ котлом при подаче 40 и 55 градусов разница в деньгах будет заметная.
При ТП экономия на ЭЭ котле еще больше будет, там 35 хватает.
Первый этаж тёплый пол, второй батареи. Жалею что и на втором не сделал тёплый пол, с ним гораздо комфортнее
не получится отопить 100 квт при стандартных 15квт? Дом без окон и крыши?
Человек пишет от 100 м2, внимательнее читайте, там все по сути
т.е. 100-150-200 кв не получится отопить при стандартных 15кВт? 🤣
200 м2 не получится точно, опять же много вопросов по ГВС, 100 м2 возможно

На 100 м2, 3квт хватает.
Как на счёт 8квт и 220 м2? 🤣
Отлично до +12 протопите
я думаю, будет маслать без остановки , а потом откинется
всю зиму +24 в доме держал, о чем вы ?
1) Какой котел, характеристики?
2) материал стен дома?
3) слой тепло изоляции фасада?
4) площадь дома?
5) площадь остекления?
6) расположение дома по сторонам света?
7) тепло изоляция пола и чердачного перекрыт ия?
8) схема системы отопления?
Вы прям заинтриговали, давайте разбираться как вам удалось обмануть законы физики, ответьте пожалуйста на вопросы выше, очень интересно?
1. Тепловой насос 8квт
2. Газоблок 400мм д600
3. 100мм
4. 220м2
5. 49м2
6. Не имеет значения окна со всех сторон в пол
7. Чердак 250мм, полы - ушп
8. Полами, подача не выше 35с
Никаких законов физики не нарушено, если вы конечно не думаете что норма 1кв на 10м2, это нормально 😀
Тепловой насос воздух вода?
(Добавлено через 48 минут)
Или грубанули вода вода
Воздух вода
Дополнительно тэны или в комбо системе в паре с электрокотлом. Какого производителя насос? Дом в Южном? ГВС как реализовано?
тэны дополнительно на 6 квт, производитель Темзит (мицубиси). гвс косвенник. в южном.
Автоматика подключает тэны?
Можно автоматикой, можно вручную, можно вообще не подключать
У Митсу с минус скольки характеристики падают?
С минус 13-15
Вообще то номинал у стандартных моделей +7 ,при -5 уже 30% падение мощности,при -15 уже 50%.
В статистике Тэмзит это все видно.
С -20 уже падение не так сильно.
Кому нужно 8квт по теплу при сильном минусе берут 16квт,чтоб не юзать тэн.
Из 16квт остаётся 7-8квт мощности.
Номинал до -15 держат только модели с evi.
Скрин из каталога промышленного оборудования Митсубиши.
Модели с Evi и без.
На практике все так и есть 11квт модель при -27-28 8Квт по теплу дает.
У меня эффективный инвертор
Они все инверторы.
Падение 50% при -15.
Эти графики как раз от эффективного инвертора zrp модели.
Да и в теме Тэмзит Михал об этом открыто говорит.
Открой маннуал на Митсубиси,там все расписано.
Номинал до -15 держит только зубадан.
16квт эффективный инвертор при 4квт из розетки даёт 8квт тепловой мощности при -20.
Народ же статистику выкладывает,там все видно.
8квт дают только 4квт тепла при сильном минусе.
Тебе,видимо, хватает 4квт при -20-25 для поддержания температуры.
Ты опять полемику не по теме разводишь, тема о том возможно ли греть дом более 100м2 имея 15квт, да можно, без каких либо трудностей, без всяких насосов и прочей магии
магии нет,есть техника с характеристиками.
Конечно можно греть и ээ котлом.Мне нужно 8квт в самый минус для 150квадратов.
Я только уточнил, что никаких 8квт Делюкс инвертор в -13-15 не дает по мощности.
Отсюда вывод, что в самый сильный мороз тебе хватает 4Квт по теплу)))),если не используешь ТЭН.😉
А убедится в этом легко,повесь электросчетчик и посмотри потребление- выработку.
Когда характеристики падают и автоматика подключает тэны какой счет за тепло? Это я так полагаю зимой каждую ночь?
Если выбрать низкотемпературную модель с evi,то Тэн не используется.Счет за ээ в самые холодные месяцы в 2 раза меньше,чем с использованием ээ котла.В остальные экономия от 2,8 до 3,5 раза.
Либо обычную но в 2 раза запас по мощности для сильных морозов или без запаса,но использовать ТЭН в сильный минус.
Чудес тут нет.
Экономия за сезон хорошая получается.А так как сильные морозы у нас 2-2,5 недели в году,то за год эффективность будет в районе 3. Много зависит от системы отопления.
Как бы посмотреть систему отопления и у вас и у corst
У меня ушп, я вообще могу им не пользоваться ночью, на температуру в доме это не повлияет
Чтоб не топить ночью ,а использовать инерцию плиты,тебе нужно загнать в нее больше энергии.
Т.е днём кочегарить по полной,чтоб за 12 часов она отдала,то что ты в нее загнал сверх нормы.Для поддержания температуры в доме.
Даже с учётом ,что по твоим словам у тебя пассивный дом,которому нужно 4квт по теплу в самую холодную погоду.
А если только поддерживать температуру,то откуда возьмётся дополнительные квт ,если отопительные приборы выкл.
А для запаса нужно гнать явно больше того,что может дать ТН.
Для поддержания плюс 10 градусов в зиму хватит 9 квт котла, дом 160 кв, газоблок, утепоение стен 15 см минватой, 20 см перекрытие?
Основные теплопотери это полы, крыша и окна. Если с этим все в порядке, то хватит чтобы топить до любой температуры, если в зиму будете заходить с отоплением то он вряд ли когда нибудь на максимум будет работать.
Обращю Ваше внимание что элек-во падарожало,
а дизель нет?
Электрический-нажал кнопку и все-голова не болит.
были уже темы, считали.
как ни крути КВт от угля дешевле КВт от соляры и электричества
Как житель частного дома имеем электрический котел. Удобно: включил и забыл. Но когда свет отключают, то приходится на генератор переключаться.
У подруги ЖТ. Для него нужно иметь емкость большую и удобный подъезд к ней, ну и заправлять эту емкость периодически.
я, не житель частного дома, но скажу, что лучше взять электрический, с дизельным то же расход большой будет, плюс обслуживать горелку и т.п. Но если есть деньги, то поставьте эл/титан и бойлер косвенного нагрева ( с учетом вашего котла)
Электротитан стоит, который греет воду для личного пользования и одновременно немного (сейчас, в теплое время) поддерживает 1-1,5 дня температуру пола в еле живом состоянии
я думаю надо ставить эл/котел и бойлер косвенного нагрева и норм.
Эл. котел и бойлер косвенник к нему весьма спорное решение.
почему? экономия хоть какая то будет, котел даст отопление и ГВС от косвенника
косвенник призван забирать излишки тепла.
какие излишки от нагрева электричеством?
А чем вас твёрдотопливный котёл не устраивает? Электричество зимой часто отключают, да и дорого, как и дорого дизелем топить, если нет "халявы" конечно.
В метели угольник весь забивает изнутри (ну это, конечно, угольник такой), пока вычистишь, а весь уголь сырой, в снегу; с работы в обед мотаешься, чтобы печку подкинуть, а то прогорит, вечером, вместо того, чтобы готовить ужин и делать уроки с детьми, занимаюсь печкой, которая то горит, то не горит почему-то, то дымит, и т.д., а еще надо и двор почистить, и подъездные пути, и собакам приготовить, да и спина болит от бесконечных ведер с углем. В общем сил уже нет, хочу, чтобы было полегче...
ну значит не так организовано.
зимой у меня так, к примеру.
на выходных затопил, к вечеру засыпал полный котел, вынес золу, утром пошебуршал колосники, досыпал угля, вечером с работы приехал - еще не догорело, пошебуршал, досыпал, вынес золу, занес угля (если закончился).
котел, порой, неделю-полторы не гаснет в таком режиме.
жесть...
с хрена?
ты просто привык. описание твоих танцев с котлом - брр... ну нафиг... кнопочку нажал и работает, тока 12-15 тыс в месяц было...щас газ 1,5-2тыс в лютые морозы, вода тоже от газа греется.
А при северном ветре горит? У меня не горит, дымит, дым тянет в дом, котёл стоит в доме, но в закрытом коридоре. Порой ночью подскакиваешь от дыма, бежишь открывать всё и проветривать, так и угареть можно. Страшно и надоело, иногда зимой выть хотелось, когда не горит, холодно
А я печку ни на что не променяю.Сама чиню , если где подсос появляется .Всегда наготове глина, песок, спец.смесь из магазина.Чищу трубу и колодцы, зимой раз в месяц- два, весной- осенью раз в квартал.Печка топится; на ней еда варится, мусор заодно сжигается.На огонь люблю смотреть.Циркуляционный насос воду по системе гоняет.Если б не дрова да уголь- давно бы зажирела.Вот газ скоро проведут, прям переживаю, мало ли что, газ закончится, неполадки какие ( не дай бог конечно ) и замерзнешь.А печка- есть печка.
Газ проведут отдавайте мне ,не мучайтесь)
Газ нам только снится
Мы зимой тоже редко заново растапливаем, золу выносишь, уголь засыпаешь
4 376
3 632
Полез снимать показания электросчётчика в подъезде , открыл щиток а на меня смотрит совершенно новый счётчик .
Установили их во всём доме оказывается ещё неделю назад без уведомления жильцов .
Счётчик годен был до 30 года .
Показания сдать не могу , т.к. в системе зарегистрирован старый счётчик со старыми показаниями … (читать далее)
18 1518
Здравствуйте, уважаемые земляки! Ситуация такая. Соседи по смежным земельным участкам (собственники). Один из соседей наваливает у себя на участке хлам к заборам (заборы строили соседи). Т.е. свои зу мы отгораживали от его зу и получилось, что ему соседи заборы построили с двух сторон. Наши заборы от его хлама валятся нам на участки. На просьбы убрать свое имущество от наших заборов и не валить их ответ у него один: такие у вас заборы, что валятся... 🤷‍♀️ Куда обращаться и о каком нарушении речь… (читать далее)
6 1121
3
11 730